Dobrý den,
chtěl bych koupit Vámi nabízenou stěrkovou hydroizolaci Aquastop Bitumen, ale nikde nemůžu najít, jaká je spotřeba na 1m2.
Děkuji moc za odpověď.
S pozdravem Martin V.
- admsro stáří dotazu 6 roky dní
- last edited 6 roky dní
- You must login to post comments
Dobrý den.
Orientační spotřeba AquaStop Bitumen 2K®
Izolace proti zemní vlhkosti: spotřeba stěrky 4 – 5 kg/m2. Izolace proti netlakové vodě: spotřeba stěrky 5 – 6 kg/m2. Izolace proti tlakové vodě: spotřeba stěrky 6 -7 kg/m2. Hydroizolační stěrka se nanáší ve dvou vrstvách s 24 hodinovou technologickou pauzou o konečné tloušťce vrstvy od 3mm do 5 mm, dle výše uvedeného použití. Vše je uvedeno v TL. viz tento odkaz: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/wp-content/uploads/2017/11/TL-AquaStop-Bitumen-2K-2017.pdf
Dodáváme balení 32 kg a 3 kg.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz
- admsro odpovězeno 6 roky dní
- You must login to post comments
Dobrý den,
prave jsem u vás objednal hydroizolaci. V technickem listu se píše ze na hydroizolaci proti tlakove vode je treba do prvni vrstvy vtlačit výztužnou mřížku ze skleněné tkaniny. Je tím myslena klasicka perlinka?
Děkuji moc.
Martin Veselý.
S pozdravem
MgA. Martin V
- admsro odpovězeno 6 roky dní
- You must login to post comments
Dobrý den. Do první vrstvy hydroizolační stěrky AquaStop Bitumen 2K, do ještě měkkého, nezatuhnuteho povrchu se pro zvýšení pevnosti lehce zatlačí hladítkem sklolaminátová mřížka, perlinka např. Perlinka VERTEX R117 10 x 1 m skelná tkanina 145 g/m². Po technologické pauze cca 24 hodin se zhotoví finální druhá hydroizolační stěrková vrstva, každá vrstva v tloušťce 2 – 3 – 3,5 mm (dle účelu použití), a tím se docílí vyšší pevnosti této již tak mechanicky, ale chemicky odolné hydroizolační stěrky. Tím se obě dvě vrstvy včetně vyztužovací mřížky spojí v jeden vysoce pevný a neoddělitelný celek o tloušťce 4 – 7 mm.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz
- admsro odpovězeno 6 roky dní
- last edited 6 roky dní